我单位的新建蒸汽凝结水系统于2005年初投入使用,经过两年的运行使用,凝结水始终有混浊现象,刚开始怀疑是新建管道内壁清洗不彻底。
2006年底车间内凝结水回水立管弯头出现渗漏现象,后将弯头更换后发现,弯头和立管都出现了严重的腐蚀现象,近水流侧腐蚀呈蜂窝状,随时有渗漏可能,后将水平管段打开检查,水平管段情况良好,又将换下弯头送检验部门检验(合格)。
请各位高手帮忙分析原因为盼!
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 192 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[锅炉]请教各位有关蒸汽锅炉

小弟最近设计了一3台6吨的蒸汽锅炉,作为工业生产用的热动力.目前运转还是行,但是最近用户提出了两个问题:1.节能.我选用的给水泵不是锅炉配套的,而是另外配的,采用定频的给水泵,泵前后设置旁通来打回流,当锅炉液位升高时,给水管的电动阀连锁关小,这时候泵出口压力增大,于是连锁控制旁通上的电动阀开大.主要的控制功能是这样的.但是现在业主提出将给水泵与锅炉液位连锁,当锅炉液位降低时到某一值时,泵启动给水;当液位高了后,泵停.如果泵需要间歇运行.我没有做过这样的控制,但是业主说这样节能,他们在某工厂也用.所以我想请教大家:有谁做过这样的设计(就是泵与锅炉液位连锁),运行效果如何?泵频繁起停是否对泵有影响??

回帖成功

经验值 +10