正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
公共建筑一般容易堵塞,所以管径要大些,看到很多公共建筑,管径是160,但经计算发现110也就够了。我的问题是:公共建筑管径必须放大一号吗?我在规范上并没有看到相关要求,只看到公共食堂的厨房要放大一号。请教一下,公共建筑需要放大一号吗?还有哪些场合需要放大?最好指出依据或出处。谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
jjplj
沙发
稳高压系统可以不用屋顶水箱,因为设了也没用,水流不下来,要稳压泵加一个小罐(管网漏失)补水,详细可参考NFPA
2007-04-05 16:09:05
赞同0
-
lufei
板凳
规范规定应设屋顶消防水箱,以满足初期火灾10分钟用水量,对于临时高压系统而言,就是为了满足从发现火灾到消防主泵启动供水这段时间,灭火所需用水量。业内一直有种观点,就是所谓的稳高压系统如果设计合理,可以用气压罐代替屋顶消防水箱,并可减少其配置容积,可惜新规范更强调了屋顶消防水箱的重要性,连架设高度也做了要求。
2007-04-03 09:12:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报