土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓的保护半径

消火栓的保护半径

发布于:2007-04-01 11:26:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在布置消火栓时我们一般以消火栓为圆心画圆,看布置是否合适,这个半径大家是怎么计算的?是按水带的长25米吗?
GB50016-2006条文解释上也说不明白,我想不同类型的建筑物应该不一样?请问大家是怎么计算的?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 胡子渣
    胡子渣 沙发
    一般我会控制在27米,但是如果水带要转很多弯的话,我还是要量一下实际距离的!看情况而定实际的消火栓的位置啊!数量等
    2007-04-02 20:22:02

    回复 举报
    赞同0
  • fangyanfeng06
    fangyanfeng06 板凳
    谢谢各位老师指点!!
    2007-04-02 17:02:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多