一层的印刷厂房要做喷淋吗
一层的印刷厂房要做喷淋吗
一层的印刷厂房要做喷淋吗
审图办有的提了好象要做
要参见自喷8.5.1.1
有的却没提
到底该做吗
发布于
2007-04-01 11:15:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
yanglan
套建规啊,套不上就不设。
2007-04-05 19:50:05
来自 PC
评论
举报
ah-wangjun
印刷厂规范没有要求设置喷淋,如果考虑是丙类厂房,那么除非是高层,需要设置喷淋,规范说得很清楚。
2007-04-05 17:34:05
来自 PC
评论
举报