土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 这样的方案在哈尔滨能替代暖气过冬吗?

这样的方案在哈尔滨能替代暖气过冬吗?

发布于:2007-04-01 11:07:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
哈尔滨地区,房间内没有任何取暖设备。
请教各位前辈:
风管机室内机和静压箱之间加热水盘管,再接内径150mm的送风管道。
夏季用风管机制冷。冬季,用锅炉给热水盘管供热水,开启风管机室内机,利用室内机的风量和余压将热空气送到各个房间去。
其中,风管机制冷量为13.6kw,风量2200,机外余压120Pa;热水盘管进/出水温度为90/70摄氏度,制热量为18.6Kw。
房屋内共有4个房间,每个房间面积约为17平米,设计一台上面提到的风管机和一个热水盘管。

这样一个方案是否能在哈尔滨过冬?
殷切期盼中......

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qg.zhang
    qg.zhang 沙发
    我是一位上海工作的空调设计师,不知道你说的“风管机室内机”,是不是就是指的“风机盘管”?在上海这个问题很平常,因为风机盘管通常总是冬夏两用的,夏季送冷水,冬季送热水,这样就可以解决问题。因为上海一般房间的夏季需冷量与冬季需热量大致相当。我想,在你们哈尔滨只要冷盘管可以作为加热使用的(考虑耐压,耐温能力足够),按照你所提到的水温是足以胜任的,在耐压力足够的条件下,要考虑计算的应该是它的热面传热量和热水的通过量。我认为完全可以。
    2007-04-07 19:54:07

    回复 举报
    赞同0
  • liuyansuixin
    liuyansuixin 板凳
    各位大虾给点意见啊!
    我都快急死了啊!
    2007-04-06 15:17:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 767 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于送风口位置的?

我最近设计的房间是地板辐射制冷.风系统的作用是除湿,请问送,回风口放在那里比较合适

回帖成功

经验值 +10