哈尔滨地区,房间内没有任何取暖设备。
请教各位前辈:
风管机室内机和静压箱之间加热水盘管,再接内径150mm的送风管道。
夏季用风管机制冷。冬季,用锅炉给热水盘管供热水,开启风管机室内机,利用室内机的风量和余压将热空气送到各个房间去。
其中,风管机制冷量为13.6kw,风量2200,机外余压120Pa;热水盘管进/出水温度为90/70摄氏度,制热量为18.6Kw。
房屋内共有4个房间,每个房间面积约为17平米,设计一台上面提到的风管机和一个热水盘管。
这样一个方案是否能在哈尔滨过冬?