多联机管道跨伸缩缝如何设计?如何施工?
多联机管道跨伸缩缝如何设计?如何施工?
正在做一个办公区空调,采用多联机系统,多联机管道需要跨一个伸缩缝,请教各位如何设计?如何施工?谢谢
发布于
2007-03-31 14:59:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
二虎
谢谢楼上的~~
2007-05-30 08:42:30
来自 PC
评论
举报
shenbo113
伸缩缝处如不是太宽则无须做处理,但在应尽量减少焊点,如在两侧有空间可做一弯度来解决,如伸缩缝较宽可在中间做一弯,增加缩进量/