土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器一、二次额定电流计算口诀

变压器一、二次额定电流计算口诀

发布于:2007-03-31 11:32:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
上网三年,见过的最好网站“视频教程网”

容量处电流,系数相乘求。
六千零点一,十千点零六。
低压流好算,容量一倍半。
说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。
“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jiaxiangnanhai
    非常感谢楼主,大公无私的奉献精神.
    2008-12-22 20:09:22

    回复 举报
    赞同0
  • 会飞的海豚
    不错,有没有其他的简单实用的口诀,这个很好,其实搞设计多了,常用的电流及短路数据计算都应该哦记熟了。
    2007-04-16 12:53:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10千伏变压器低压侧电压为非标电压所引起的问题

   一个科技园区工程,由于工艺的需要采用干式变压器一次侧是10千伏,有的变压器低压侧为218V,有的变压器为280V.想请教各位这种变压器一般变压器厂家能做出来吗?和普通变压器有什么区别?做设计时对其他电器设备和导体的选择有什么特殊要求???    望各位高手给解释一下!不胜感激!!