阅读下一篇
改造工程中消防设置遇到的问题最近接到一个工程要改造,工程位置在青岛:一个两层的办公楼,每层2000多平米,走廊中间设置,两边为办公室;现在业主要在原来两层的办公楼上加两层,层高5米,总高度20米,建筑体积大于一万立方。根据《建规》06版8.3.1第五条,该建筑需要设置室内消火栓系统,室内消防用水量为15L/S,室外为20L/S。市政供水压力0.6MPa,我的两种做法:1、 直接接在市政管道上2、但是根据8.6.1第二条规定:市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且室内外消防用水量大于25L/S的需要设置消防水池。如果要设水池,水泵必然要设,那该系统就是临时高压系统,自然就需要保持最不利7米静压的要求,这就需要设置水箱或者气压罐。而屋顶为平屋顶,设置水箱满足不了7米静压,还需要另外设置稳压设备,还不如在泵房设置稳压设备来代替消防水箱和气压设备,可节约造价。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
luzi822
沙发
中水是处理过得水,可以用的。
2009-02-09 10:45:09
赞同0
-
zxyao2005
板凳
一般的水经滤网过滤可用于室内外消火栓供水,而喷淋系统用水水质要求较高,一般应设置封闭专用消防水池。
2008-01-31 21:44:31
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报