土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 改造工程中消防设置遇到的问题

改造工程中消防设置遇到的问题

发布于:2007-03-31 10:06:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近接到一个工程要改造,工程位置在青岛:一个两层的办公楼,每层2000多平米,走廊中间设置,两边为办公室;现在业主要在原来两层的办公楼上加两层,层高5米,总高度20米,建筑体积大于一万立方。根据《建规》06版8.3.1第五条,该建筑需要设置室内消火栓系统,室内消防用水量为15L/S,室外为20L/S。市政供水压力0.6MPa,
我的两种做法:
1、 直接接在市政管道上
2、但是根据8.6.1第二条规定:市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且室内外消防用水量大于25L/S的需要设置消防水池。如果要设水池,水泵必然要设,那该系统就是临时高压系统,自然就需要保持最不利7米静压的要求,这就需要设置水箱或者气压罐。而屋顶为平屋顶,设置水箱满足不了7米静压,还需要另外设置稳压设备,还不如在泵房设置稳压设备来代替消防水箱和气压设备,可节约造价。
我看了一下各地的普遍做法,如果室内的消防用水量大超过15L/S的采用直接接在市政供水管道上。如果按照这个做法的话,本工程也可以直接接在市政水上。这么一个小楼什么都上的话,实为浪费!我想听听大家的做法。谢谢!

1175306766987.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lufei
    lufei 沙发
    主要看当地消防的要求,一种:直接接市政给水管网;第二种:接市政给水管网,加设屋顶消防水箱,贮存10分钟室内消火栓用水量。
    2007-04-18 14:36:18

    回复 举报
    赞同0
  • yinhui-1980
    yinhui-1980 板凳
    市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且室内外消防用水量大于25L/S的需要设置消防水池.
    是要这两个条件均满足啊 才要设置.
    2007-04-14 09:13:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求:消防膨胀水箱安装图籍!哪位仁兄可提供帮助!

本人现在做一个6立方米的消防膨胀水箱,急需一个安装图籍,哪位仁兄可提供点意见,谢谢!

回帖成功

经验值 +10