自动喷淋系统压力及稳压要求

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yanglan
    yanglan 沙发
    如果是屋顶水箱的增压设备的话,规范上有的,流量不大于1l/s,扬程要满足最不利喷头的工作压力
    2007-03-31 12:10:31

    回复 举报
    赞同0
  • yanglan
    yanglan 板凳
    题目出的太大的吧 。

    喷林的压力进行水力计算啊,稳压的要求,如果稳高压系统的话,稳压泵比主泵的压力高1-20m,流量1-2l/s。
    2007-03-31 12:09:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。