土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑给排水设计体会!

建筑给排水设计体会!

发布于:2007-03-30 14:11:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑给排水设计体会


多层建筑以其配套设施简单、造价低廉等特点,仍受到业主和开发商的青睐。如何提高建筑给排水设计水平,为用户提供安全舒适、方便实用的产品,是每个设计人员的职责。给排水立管敷设立管敷设常用的有明装和暗敷两种形式。明装形式多用于厨房、卫生间及其他用水点的墙角处。在以往的设计中多采用这种方式,便于维修,但不够美观,住户在装修时常用装修材料将其包起来。暗设形式多用于管道井内。这种方式使居室洁净美观,但管道井占用了卫生间面积,管道施工和维修也比较困难。笔者认为在中高档商品房设计中应考虑卫生间管道井的设置,以体现小康住宅的居住水平,提高卫生间使用质量,改善居住环境。! 卫生间排水管道敷设《住宅设计规范》第6条有“住宅的污水排水横管宜设于本层套内。”这样做是为了在检修和疏通时,不影响邻近住户的正常生活。但实际应用中有几个问题:一是卫生间排水横管暗设在本层蹲台内,本层管道堵塞漏水时,往往会对下层住户卫生间墙体造成渗漏,影响范围加大;二是在本层检修时需要破坏卫生间地面,修补时也需要几个工种合作,给住户造成很多麻烦。比较之下,还是将排水支管设在下层合适些,现在管道疏通设备先进,检修起来也很方便。厨房洗涤盆排水支管可以明设在本层,但地漏排水管还须设在下层。有同行认为现在厨房地面都贴瓷砖,地漏设置意义不大,设计时不设地漏,可避免将排水横支管装在下层。笔者认为这样做有些欠妥,虽然很少进行地面清洗,但发生跑水情况时,地漏作为主要排水器具,可迅速排除地面积水,所以地漏还是应该设的。!
19世纪及以前建造的住宅楼,大部分卫生间只有一个蹲便器,蹲便器冲洗管是用一个胶皮腕与蹲便器连接,胶皮腕使用寿命一般只有几年,一旦损坏,冲洗水就会对周围墙体造成渗漏,由于损坏部位隐蔽,不易发现,有的卫生间与卧室或楼梯间相邻,时间一长,墙体受潮,墙皮脱落,房间内变得潮湿阴冷,既影响使用,有碍观瞻,维修时又需要凿开地面,给住户造成诸多不便。办公楼的厕所蹲便器也存在这种问题,例如某办公楼由于胶皮腕漏水造成楼梯间墙体抹灰脱落,虽经多次修补仍不能彻底解决问题。目前新建办公楼卫生间设计采用蹲便器的仍然很多,建议生产厂家提高产品质量,改进蹲便器接口方式,为用户提供优质产品。< 给水支管敷设随着新型给水管材的推广,塑料给水管的应用越来越普及。由于塑料管在室内明装敷设时易受碰撞而损坏,因此《建筑给水排水设计规范》提出“塑料给水管道在室内宜暗设”。小管径的配水支管可以直接敷设在楼地面的找平层内,施工时在楼地板面开槽,管道半嵌入管槽内,用管卡固定;也可在砖墙面上开管槽暗设,管道直接嵌入管槽,并用管卡固定。交联聚乙烯管、铝塑复合管等管道采用卡套式或卡环式接口,暗设时若接口渗漏,维修较困难,因此对于厨房、卫生间布置比较集中的住宅可采用分水器集中分水,管接口均明露在外,不仅避免了管接头的渗漏问题,而且便于检修。


本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=341468

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消火栓用水量如何确定?

各位,我碰到这样一个工业项目,生产工艺为普通电子类元件手工组装,按规范应为丙类。整幢建筑物由两部分构成:一部分为两层钢筋混凝土办公区,2×1500m2,层高4.5m;另一部分为单层轻钢结构,5600m2,其中生产区2700m2,檐高5m,有空调,仓库区2700m2,檐高8m,货架高6.5m(货物顶部);生产区和仓库区之间用防火墙分隔。场地内留有空地,未来将紧贴原建筑物建造另一个单层轻钢结构厂房,与原生产区和仓库区完全相同。设计中对喷淋用水量无争议,问题出在室外消火栓用水量。考虑二期,设计院认为室外消火栓用水量为45 l/s,总包请消防咨询公司作优化设计,得出的用水量为35 l/s。如果单独考虑仓库区,似乎消防咨询公司是对的。但如果换一个角度考虑,假使仓库区也作为生产区,将整个钢结构厂房全按生产区考虑,其用水量为40 l/s。难道将建筑物一部分用作仓库其用水量反而降低?问题出在如何综合考虑不同区域和不同建筑物。各位有什么意见和建议?

回帖成功

经验值 +10