土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器高压线圈距地的距离有何要求

干式变压器高压线圈距地的距离有何要求

发布于:2007-03-29 17:32:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
干式变压器高压线圈距地的距离有何要求

干式变压器在开关柜内安装时,由于开关柜尺寸的限制,干式变压器的高压线圈距地的距离一般无法达到标准中规定的带电体距地的安全距离的要求,即对于12kv: 125mm,对于40.5kv:300mm。我们知道,干式变压器的高压线圈的外面有环氧树脂浇注的绝缘层,这个距离不需要也不应该需要达到带电体距地的安全距离的要求,但是,它应该也不可以不作安全距离的要求,总应该要有一定的距离才合适,那么,这个距离应该怎样确定,有标准规定吗?如果有的话,又是什么标准。
  • liuhaidong8210
    当常用电压10KV,工频35,冲击要求75的条件下,距离85就足够
    2007-04-22 13:05:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教电流互感器串接的问题

请教电流互感器串接的问题!!有两个电流互感器,第一个互感器的二次出线是否可以直接穿过第二个互感器的线圈?(我的意思是如果第一个互感器的二次出线从其正端出来,穿过第二个互感器的线圈后再后到其负端,这样第一个互感器的二次测是不是就短路了?)

回帖成功

经验值 +10