土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 酒店中央空调+热水问题

酒店中央空调+热水问题

发布于:2012-09-16 21:16:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我有一酒店在上海,空调面积约1890平米,热水需求量约30吨,选择什么设备最好呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • broadqing
    broadqing 沙发
    LZ热水需求量大,空气源和太阳能都不是最佳方案,还是参考各种能源价格,进行能源对比分析。也可以购买热水。
    2012-09-18 16:52:18

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    选择水源热泵存在一个问题,就是制冷负荷和热水负荷的匹配问题,还需要考虑经济性,即回收期是否合理。
    楼主的空调面积太小,制冷负荷产生的散热量远不能满足生活热水负荷的需求,这样就需要提供备用热源,建议楼主做一个经济性比较的方案,计算一下回收期,如果回收期超过5年,就不建议采用。
    采用空气源热泵也是一样的做法。
    楼主的酒店非常小,采用太阳能生活热水可能会好一些。
    2012-09-17 09:22:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求辛普森热泵故障密码

求辛普森热泵故障密码!谢谢!

回帖成功

经验值 +10