空调是大金VRV的,两台室外机,8P和10P,18*0.75/1.732/0.38/0.8=25.6A,我计算下来觉得6平方的电缆线是没有问题的,但是做空调的觉得6平方的刚刚够,长期运行的话可能有点问题,要我换10平方的或者在加一路6平方的。最后是加了一路6平方的。现在我感到疑惑了,到底电缆的截面选型是不是以计算下来的为依据,还是为了保险起见,要放大一级。