6mm2五心电缆能带动18P的空调室外机吗?

发布于:2007-03-28 16:16:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空调是大金VRV的,两台室外机,8P和10P,
18*0.75/1.732/0.38/0.8=25.6A,我计算下来觉得6平方的电缆线是没有问题的,
但是做空调的觉得6平方的刚刚够,长期运行的话可能有点问题,要我换10平方的或者在加一路6平方的。
最后是加了一路6平方的。

现在我感到疑惑了,到底电缆的截面选型是不是以计算下来的为依据,还是为了保险起见,要放大一级。



全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lilin1017@co163
    计算错误18*0.75/1.732/0.38/0.8=25.6A
    18P一般指制冷量,换算成功率,真正的电流小于25.6A。
    选线还要看需用系数,如果空调不停机,电缆选大些。
    2007-03-30 17:21:30

    回复 举报
    赞同0
  • myhx1668
    myhx1668 板凳
    现在商家出的电缆实际截面一般都比标号小,新版的建筑安装电气标准也是迁就这一点的,所以建议楼主不要疑惑,更不要后悔自己的选择!
    2007-03-29 22:14:29

    回复 举报
    赞同0