土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 关于有压隧洞锚喷支护

关于有压隧洞锚喷支护

发布于:2004-06-21 22:43:21 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
本工程净水头57.5m,调保水头86m,围岩二类70%,K0=40~60,三类30%,参数K0=25
设计经过计算:手算,二类衬砌60cm,双层18@200的钢筋,二类衬砌80cm,双层32@200的钢筋,
SDCAD计算,二类衬砌60cm,双层16@200的钢筋,二类衬砌80cm,双层22@200的钢筋。现业主要求二类岩石锚喷支护,不做二期支护,本人心中没底,求教各位水工人。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • suishijun
    suishijun 沙发
    主要看有压隧洞的用途\位置\上覆岩层厚度,离坝较远,有足够的岩石覆盖层临时工程可以考虑锚喷支护.永久工程特别是隧洞进出口不能采用锚喷支护.
    2006-05-09 14:34:09

    回复 举报
    赞同0
  • pye
    pye 板凳
    呵呵
    看来没有多少人做过这方面的东西呵
    我最近也要做一个隧洞(导流)的支护和衬砌设计
    绝大部分是三类围岩,最大内水压力为37m
    现在弄不懂选择采用锚喷支护后的衬砌如何考虑
    大家帮帮忙呵~~~~~
    2005-09-09 11:33:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。