土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对《建规》8.3.1条第一点的疑惑

对《建规》8.3.1条第一点的疑惑

发布于:2007-03-28 09:50:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建规》(GB50016-2006)8.3.1条第一点,若建筑占地面积小于或等于300平方米的厂房(仓库),是不设室内消火栓,还是设DN50的室内消火栓呢?
请指教,先谢谢啦!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zgjzjyzyy
    zgjzjyzyy 沙发

    1、不用设室内消火栓。DN50消火栓和消防队的消火栓DN65不配套,一般不用了。
    2、据建规8.3.3规定,宜设消防软管卷盘。
    2007-10-10 15:14:10

    回复 举报
    赞同0
  • zqf-1028
    zqf-1028 板凳
    谢谢指点!
    2007-03-29 10:33:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 708 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预作用与干式报警系统有啥区别?

预作用与干式报警系统不都是(报警--排气--充水)同样的过程嘛,有啥区别?

回帖成功

经验值 +10