对《建规》8.3.1条第一点的疑惑

发布于:2007-03-28 09:50:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建规》(GB50016-2006)8.3.1条第一点,若建筑占地面积小于或等于300平方米的厂房(仓库),是不设室内消火栓,还是设DN50的室内消火栓呢?
请指教,先谢谢啦!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zgjzjyzyy
    zgjzjyzyy 沙发

    1、不用设室内消火栓。DN50消火栓和消防队的消火栓DN65不配套,一般不用了。
    2、据建规8.3.3规定,宜设消防软管卷盘。