土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 玻璃幕墙工程技术规范设计部分专家解析

玻璃幕墙工程技术规范设计部分专家解析

发布于:2007-03-28 09:24:28 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
中国建筑科学研究院研究员 中国建筑装饰协会铝制品委员会专家组专家 赵西安
  [摘 要] 本文介绍了《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)设计部分的修订内容,对修订进行了说明。
  [关键词] 玻璃幕墙 幕墙规范 幕墙设计

  新的《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)已经颁布,自2004年1月1日起施行。与原规范JGJ102-96相比,修订和增加了不少内容,以下对其设计部分作一简要的介绍。
一、总 则

  (一)增补了新的幕墙类型
  规范是已有成熟经验的归纳、总结,不是对前沿技术的介绍和前瞻。96规范编制时,点支承幕墙在国内尚少应用,经验不多,因此没有纳入规范。几年来,我国点支承幕墙在各种建筑中大量采用,形式多样,技术水平迅速提高,因此2003版本修订时,增补了点支承幕墙设计、制作、安装、验收等方面的内容。
目前已有许多工程采用了各种形式的新型幕墙,如框点混合支承的幕墙;全玻幕墙类的槽形玻璃幕墙;点支承幕墙类的背栓式支承幕墙、单层索网幕墙,此外还有双层通风幕墙、智能化幕墙、光电幕墙和液晶显示幕墙等。这些内容尚未纳入2003版本的条文中。
  目前规范版本中尚未纳入的技术内容,可在工程中先行应用,在应用中不断总结经验,使之成熟后,纳入将来的规范版本中。
  (二)扩展了规范的适用范围
  规范的适用范围不等同于该技术的适用范围。在编制96年版本时,国内已建玻璃幕墙最高的是金茂大厦(420m)、地王大厦(325m)、中信大厦(320m),而且超过150m高度的建筑已有四十余幢。当时国外最高的玻璃幕墙达445m(芝加哥西尔斯大厦)。但是考虑到规范主要面向量大面广、技术成熟的工程,因此规定了规范的适用范围是150m高度以下的玻璃幕墙工程。
  96规范颁布七年来,国内总结了大量工程经验,超过150m的幕墙技术已十分成熟,因此2003年修订版本中,不再规定本规范的适用高度的上限,但相应增加了超过200m高度玻璃幕墙要进行风洞试验研究的内容。
  (三)更合理地区分条文的宽严程度
  2003年版本首先区分了强制性条文和一般性条文。强制性条文用黑体字印刷,相应采用了“应”、“必须”;“不应”、“严禁”等最严格的限定词。强制性条文应当执行。
  一般性条文则区分为三档宽严程度。“应”、“不应”所限定的内容,在正常情况下应当执行;“宜”、“不宜”所限定的内容,允许选择,一般情况下首先考虑采用;而由“可”、“可不”所限定的内容,则是提供选择,可以采用,也可以选用其它的方式。
  非强制性条文的内容,允许甲乙方在双方签定的合同中另作专门的约定。
  (四)引入了结构设计使用年限的规定
  建筑结构有规定的设计使用年限。在本次修订中,考虑到幕墙属于可以更换的围护结构,所以在规范第12章中提出了幕墙结构的设计使用年限,在说明中指出该年限一般为不少于25年。玻璃、铝型材和钢材是可以达到25年的使用年限的。结构胶目前出具的10年质量保证书只是商业上的举措,并不是指结构胶的实际使用寿命。国外已有结构胶超过30年仍然工作良好的实例。从结构胶的耐老化试验中可以看出,结构胶使用年限达到25年是可能的,国内一些结构胶生产厂家已考虑出具25年使用寿命的文件。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • weiboc
    weiboc 沙发
    感谢楼主的资料。下来看看
    2009-03-17 09:57:17

    回复 举报
    赞同0
  • wgx-001
    wgx-001 板凳
    00
    2007-06-27 19:41:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

门窗幕墙

返回版块

2.44 万条内容 · 139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

节能幕墙的现状与发展

 一、幕墙节能重要性的认识  外窗(含透明幕墙、采光顶)是否节能,其节能对整栋建筑是否有影响,影响有多大?有什么意义?门窗、幕墙在整个建筑成本中所占的比例有多大?对一个普通的消费者来说未必了解,但对一个建筑门窗、幕墙装饰行业的工作者,是有必要有责任搞清楚的。  目前,我国城乡既有建筑总面积约400亿平方米,这些建筑在使用过程中,其采暖、空调、通风、照明等方面消耗的能量已占全国总能耗的30%左右,大型公共建筑单位建筑面积能耗大约是普通居住建筑的10倍左右,堪称耗能大户。全国每年新建公共建筑3亿平方米,如果按每平方米建筑面积节能50%左右,1平方米公共建筑每年节约30公斤标准煤,每年节能就达900万吨。目前,全国公共建筑面积大约为45亿平方米左右,其中采用中央空调的大型商厦、办公楼、宾馆为5亿到6亿平方米。如果按节能50%的标准进行改造,总的节能潜力约为1.35亿吨标准煤。

回帖成功

经验值 +10