土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 自动补水阀直接接自来水补水可以吗?
我手上有一个2000平米的小楼,采用小型的冷水机组,机房不大。
用自动补水阀直接接自来水补水可以吗?如果可以的话,定压用什么方法好呢?
请教各位老师:)

1175042153520.gif

全部回答(1 )

  • chinat
    关键是看您空调系统的正常工作压力,如果市政水网的水压低于空调系统的正常工作压力,即使系统缺水也补不进去,这种情况就不行,反之,就直接接自来水可以。定压一般都配膨胀罐
    2008-09-26 15:53:26 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10