发布于:2007-03-27 18:02:27
来自:道路桥梁/铁路工程
[复制转发]
1#桩基,严重离析,位置桩顶下7.4~8.2m砼芯采取率较低,仅为25%,呈短柱状
2#桩基,严重离析,位置桩顶下7.2~7.64m砼芯样破碎,砼芯节长11~13cm
3#桩基,极严重离析,位置桩顶下9.5~10.6、14.15-14.8m砼芯呈蜂窝状,有空洞
5#桩基,严重离析,位置桩顶下8.4~8.7m粗骨料间有空洞,胶接差呈短柱状
请问那位知道一个墩出现如此多的问题,是什么原因,灌水下桩无问题,能修复吗,怎样修复。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
xianxuefeiyun2
沙发
砼在灌注地下水没抽干净,跑浆了,这种情况碰过好几次了,我们这里一般采用钻孔注浆处理。
2009-06-05 18:09:05
赞同0
-
zhaoguijian
板凳
1个墩这么多桩出现问题,估计是砼在灌注时离析,或导管密封性不好,在灌注时漏水。
2007-05-27 20:07:27
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报