防爆风管系统求教
防爆风管系统求教
请教一下有经验的前辈,防爆排风除了风管接地外,防爆风阀有何要求?
风管软接选用什么材料?是否一定要防静电的?是否可以取消软接?
发布于
2007-03-26 09:16:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
bible118
就是不知道软接不知直接用帆布行不行?
2007-03-26 15:45:26
来自 PC
评论
举报
ccqq9977
风管法兰间应用导线跨接,防爆风阀应采用铝制产品不宜积聚静电.风管软连接也要防静电.不应取消.
2007-03-26 13:36:26
来自 PC
评论
举报