土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼面混凝土强度达到多少可以搭设支撑架和安装悬挑脚手架工字钢?

楼面混凝土强度达到多少可以搭设支撑架和安装悬挑脚手架工字钢?

发布于:2012-09-13 16:04:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
老管理人员遇到新问题:高层施工中,楼面混凝土强度达到多少可以搭设支撑架和安装悬挑脚手架工字钢?

或者说,楼面混凝土强度达到多少,可以上施工荷载,特别是比较大的荷载,如悬挑架工字钢、钢筋,钢管??

有这方面的依据吗??
规范呢??
请教专家

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-14 06:19 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1624072105894
    这个问题能回一答吗?
    2021-06-19 11:10:19

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • zhangzzxl
    zhangzzxl 板凳
    《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011


    6.10 型钢悬挑脚手架

    6.10.1 一次悬挑脚手架 高度不宜超过20m
    6.10.2 型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。 悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U 型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16 ㎜(图6.10.2)。

    1.jpg

    6.10.3 用于锚固的U 型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U 型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。
    6.10.4 每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235 级钢筋,其直径不宜小于20 ㎜,吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 中钢筋锚固的规定(图6.10.2)。
    6.10.5 悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25 倍。型钢悬挑梁固定端应采用2 个(对)及以上U 型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,U 型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 中钢筋锚固的规定(图6.10.5-1、6.10.5-2、6.10.5-3)。
    2.jpg
    3.jpg
    6.10.6 当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应小于100mm×10mm(宽×厚);当采用螺栓角钢压板连接时,角钢的规格不应小于63mm×63mm×6mm。
    6.10.7 型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。
    6.10.8 锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm 应采取加固措施。
    6.10.9 悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。
    6.10.10 悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置。剪刀撑设置应符合本规范第6.6.2、6.6.5 条的规定。
    6.10.11 连墙件设置应符合本规范第6.4 节的规定。
    6.10.12 锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于C20。

    另外,楼主有空可以看看这篇文章 《浅析悬挑脚手架对其下结构支撑构件的影响》—《建筑安全》杂志

    [ 本帖最后由 zhangzzxl 于 2012-9-13 18:38 编辑 ]
    2012-09-13 18:35:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.69 万条内容 · 1515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最初硅灰混凝土的技术标准

在Kinzua 项目应用硅灰混凝土的一个有趣方面是制定项目技术标准。怎样规定使用硅灰呢? 最早的两个可能的供应商均是将硅灰作为配方产品销售,产品含硅灰和化学外加剂(减水剂、高效减水剂或两者的组合) 。作为政府机构,我们不想将招标限制在这两个供应商内—我们希望在更广泛的供应商范围招标。如前所述,Buck 先生当时正在WES 水道试验站做一项工作,分析确定几种不同硅灰的特性。WES 水道试验站的代表—总工程师办公室和匹兹堡地区工程部(代表Kinzua 大坝) 一起讨论了Buck 先生的数据。硅灰的性能,在氧化硅(SiO2) 含量水平85 % 左右,似乎是一个清晰的分界点。有合理数量货源的硅灰,SiO2含量大于85% 。因此,在硅灰技术标准中,85%SiO2 含量被选定为要求的最低含量。这项指标的确定并不是以技术性能为基础,而是基于当时潜在硅灰供应商产品能够达到的水平。然而,这项指标不幸地就由此固定了 下来,并在至今的ASTM 和其它标准中采用。当时,硅灰的其它特征指标来源于粉煤灰标准。其中一个参数是比表面积的透气试验,从技术上该试验对于硅灰是不正确的。我们进一步决定, 任何化学外加剂都要求满足ASTM C 494 的要求,无论硅灰作为配方产品或单独掺加。

回帖成功

经验值 +10