土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 设计大虾请进

设计大虾请进

发布于:2007-03-24 15:36:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我有个项目,酒店客房通过冷负荷估算为120w/m2,确定了风机盘管型号,选用的是FTFP-85,额定风量为340m3/h.选取新风时估算2人为60m2/h,然后再根据(民用建筑舒适性空调)换气次数不宜小于5,选取5定出5.84*3.5*3.3(h)的客房新风量为337m3/h,两者中选取较大值337,一对比盘管的送风量340m3/h,那几乎就是全新风了,这样算对吗??我总感觉有错,但是不知道错再哪里?请教各位大虾指导

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • guanyeyi
    guanyeyi 沙发
    新风量按国家规范要求的风量配给就行了,至于室内盘管最好是以制冷量来选取,新风负荷由新风机来处理,不应由风机盘管来处理。
    2008-05-16 13:33:16

    回复 举报
    赞同0
  • china-depurate
    如果有兴趣可以加新风系统QQ群:49817158
    2008-05-16 09:16:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多