我有个项目,酒店客房通过冷负荷估算为120w/m2,确定了风机盘管型号,选用的是FTFP-85,额定风量为340m3/h.选取新风时估算2人为60m2/h,然后再根据(民用建筑舒适性空调)换气次数不宜小于5,选取5定出5.84*3.5*3.3(h)的客房新风量为337m3/h,两者中选取较大值337,一对比盘管的送风量340m3/h,那几乎就是全新风了,这样算对吗??我总感觉有错,但是不知道错再哪里?请教各位大虾指导
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
guanyeyi
沙发
新风量按国家规范要求的风量配给就行了,至于室内盘管最好是以制冷量来选取,新风负荷由新风机来处理,不应由风机盘管来处理。
2008-05-16 13:33:16
赞同0
-
china-depurate
板凳
如果有兴趣可以加新风系统QQ群:49817158
2008-05-16 09:16:16
赞同0