土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求解!关于风管吊架间距及水管伸缩设置

求解!关于风管吊架间距及水管伸缩设置

发布于:2007-03-23 19:38:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
水管因监理提出工业厂房需每隔42M增加伸缩补偿,而先前施工中均未发生过此事情.目前施作的管路仅为空调冰水管,消防管路及热水管.以前只是蒸汽管路是安装伸缩节每30M的.注:100M以内无伸缩缝;至于监理提出的那点我也不知哪本规范中有硬性要求,看了许多文章仍没法有个结论;

再来是工艺排风管的吊杆间距,以直缝不锈钢风管来说以400MM直径向上按国标是3M,但设计方是以国外标准截面积划分,2.4,1.8和1.2三档,我也没办法去说服.头疼!