土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教】这连体结构想用柔性连接,是否可行?

【请教】这连体结构想用柔性连接,是否可行?

发布于:2012-09-12 21:43:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层剪力墙结构-连体结构(凯旋门式),建筑尺寸17.8mX79.4m 主楼和裙楼间设缝。
初步思想是连体结构想用柔性连接,是否可行?
如果可行,需要注意的限制条件有哪些?(据李国胜书中所说连廊式可用柔性连接,相对易满足限制条件。凯旋门式要用刚性连接,如果用柔性连接,非常难满足。)
如果不适合在此工程中,用刚性连接 结构又超长,需要如何设缝。请各位前辈指点,谢谢!
连体结构在A轴。

模型1~3.jpg


模型4层.jpg


模型5~8层.jpg


模型9~顶层.jpg


模型.jpg


楼层组装.jpg


SETWE信息单塔.jpg


SETWE信息双塔组合.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • kengjindhef
    kengjindhef 沙发
    不错的资料。谢谢分享。
    2015-05-27 17:05:27

    回复 举报
    赞同0
  • o如梦无痕o
    如果上面可以设缝
    可以下面连起来 可以作为多塔设计。
    多塔设计 比连体好得多。
    至少不要时程分析。
    所谓温度应力中间浇后浇带或者加强带呗。
    2012-09-18 15:17:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计算书的标准及书写与签字

一、计算书的标准及书写与签字1.1 装订成册,A4开本。1.2 除计算机打印的结果外,书写计算书可用钢笔、签字笔、不准使用圆珠笔。计算书的书写应清楚、整洁。1.3 计算书要有设计单位盖章,要有计算人签字,审核人签字。二、计算书中应有以下文字说明2.1 计算书应有目录,计算书的首页应有说明本计算书所包括的计算内容(部位),计算完成的时间。对于修改部位的计算书,应注明修改了哪些部位,哪些部位已经作废等内容。