土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 计算书的标准及书写与签字

计算书的标准及书写与签字

发布于:2012-09-12 20:45:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、计算书的标准及书写与签字
1.1 装订成册,A4开本。
1.2 除计算机打印的结果外,书写计算书可用钢笔、签字笔、不准使用圆珠笔。计算书的书写应清楚、整洁。
1.3 计算书要有设计单位盖章,要有计算人签字,审核人签字。
二、计算书中应有以下文字说明
2.1 计算书应有目录,计算书的首页应有说明本计算书所包括的计算内容(部位),计算完成的时间。对于修改部位的计算书,应注明修改了哪些部位,哪些部位已经作废等内容。
2.2 电算计算书中应说明所采用的程序名称、版本号。是否通过有关部门的鉴定。
2.3 无论是电算还是手算,在计算书中必须有各种荷载取值的计算内容,特殊荷载要说明荷载取值来源。工程的概况、层数、层高、总高。
2.4 计算书中应说明场地的基本烈度及建筑物的抗震设防烈度,钢筋混凝土结构的抗震等级。场地类别,地基基础设计等级,基本雪压和基本风压,地面粗糙度,人防工程抗力等级。
2.5 计算书中应说明钢筋混凝土构件的混凝土强度等级,钢材种类,对砌体结构应说明施工质量控制等级,采用砖、砌块、砂浆等材料标准、规格。
2.6 电算时,应对结构计算简图作必要的说明。对手算的计算书,应有结构(构件)计算简图、计算公式,对于复杂的计算公式,应说明公式或计算图表、手册的名称公式所在页数。
2.7 计算书中应有说明基础埋置深度,持力层的选定等内容。
2.8 采用标准图的标准构件时,应给出构件实际承受荷载标准值(或设计值)及所选构件允许荷载值,应注明标注图集的名称及图集号,并应作必要的复核与验算。
三、计算结果应包括的主要内容
3.1 电算时,应输出给定的总信息,包括几何参数、材料、荷载、调整系数等、周期、振型、地震作用、位移;结构平面简图;荷载平面简图;配筋平面简图;地基计算;基础计算;人防计算;挡土墙计算;水池计算;楼梯计算等。
3.2 在地震作用下应给出Fex/G值(其中Fex为结构底部水平地震作用标准值,G为建筑物重量)。
3.3 梁(板)计算配筋值:纵筋、箍筋、吊筋面积。给出实际的配筋值,如配仅有较大调整,应有说明。
3.4 给出柱子的计算纵筋,箍筋面积和实配面积,如有较大调整应有说明。
3.5 剪力墙竖向和水平计算配筋和实配面积。
3.6 柱轴压比、剪力墙的小墙肢轴压比等。
3.7 对浇大跨度的梁板应给出梁板挠度、裂缝宽度的计算值。
3.8 所有构件的超筋、超限信息以及处理。











计算书内容

一、 设计依据
1. 执行的国家标准、部颁标准与地方标准;
2. 应用的计算分析软件名称、开发单位;
3. 资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等。
二、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。
三、荷载取值
1.墙自重取值:(1) 砼墙
(2) 围护外墙
(3) 内隔墙
(4) 活动隔断等效荷载
2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。
四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算(推荐格式,括号中数值为推荐值)
1. 底层楼面
静载:
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
(3) 底粉或吊顶,标准值(1)kN/m2,分项系数。
(含吊挂灯具风管重)
静载合计 标准值 (kN)/m2
活载:施工活载标准值( )kN/m2,分项系数。
2. 楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。
一般楼面:
静载:
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
(3) 底粉或吊顶,标准值 kN/m2,分项系数 。
小计 kN/m2
活载:(1) 活载标准值 kN/m2,分项系数。
(2) 等效隔断 kN/m2,分项系数。
特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。
(3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m
hio(净高)
不上人屋面:
静载:
(1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数
(2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数
(3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数
(4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数
静载合计: kN/m2
检修活载:标准值0.7kN/m2,分项系数
注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2。
上人屋面:
静载:饰面,标准值 kN/m2,分项系数。
刚性面层(50厚),标准值 kN/m2,分项系数。
找平层,标准值 kN/m2,分项系数。
防水层,标准值 kN/m2,分项系数。
保温层,标准值 kN/m2,分项系数。
找平、隔气层,标准值 kN/m2,分项系数。
屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数。
吊顶或底粉,标准值 kN/m2,分项系数。
合 计: kN/m2
楼梯荷载计算:
号楼梯静载:
(1) 楼板自重标准值(1.15t+0.08)×24,分项系数。
(2) 饰面自重标准值1.6d×21(水泥),分项系数。
或1.6d×28(石料)
(3) 底粉自重标准值0.5kN/m2。
合 计: kN/m2
注:(1) t为楼梯板厚(mm),d饰面厚度(m)。
(2) 1.15=1/cosα,α梯板顷角
α=tg(16/28),即tg(160/280)
(3) 饰面计算中系数1.6≈(280+165)÷280
五、地基基础计算书
1. 天然地基
(1) 持力层选择,基础底面标高。
(2) 地基承载力设计值计算。
(3) 底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。
(4) 基础底面积计算、地基变形计算
应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。
(5) 基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。
2. 复合地基
(1) 静载试验值。
(2) 承载力设计值计算与选用值。
(3) 、(4)、(5)同天然地基。
3. 桩基
(1) 单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算)。
(2) 桩数计算
总桩数,总荷载设计值。
(3) 静载试验分析,桩位调整。
(4) 承台设计计算(冲切、剪切、抗弯)
六、地下室计算
1. 荷载计算
2. 内力分析:侧板、底板。
3. 配筋原则
(1) 强度控制顶板。
(2) 裂缝控制,结构自防水底板、周边墙板。
七 电算部分
1 结构设计总信息
2 周期、振型、地震力
3 结构位移
4 轴压比与有效计算长度系数简图
5各层楼面及墙、梁荷载
6各层平面简图
7各层配筋简图
8层超筋超限输出信息
八 水池结构计算、楼梯计算、人防计算等 http://www.igupiaot0.com 股票t+0 http://www.icaipiaowang.com 双色球 http://www.iliuhecai.com

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈工123
    陈工123 沙发
    谢谢楼主分享!!!!
    2014-03-26 09:20:26

    回复 举报
    赞同0
  • wang4535187
    wang4535187 板凳
    学习下的,说的不错
    2014-03-18 11:25:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现浇板筋钢筋代换

由于现场暂时没有8个的螺纹钢,想用10个的螺纹钢代换,原设计配筋间距200,用10个钢筋等面积代换后,间距取250,可是听说规范要求板筋间距不得大于200,不知道出自哪里?查看现有资料仅查到不大于150板厚时,钢筋间距不宜大于200,请问钢筋间距如何布置

回帖成功

经验值 +10