土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 除霜问题

除霜问题

发布于:2012-09-12 19:48:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我的冷凝机组在热氟除霜时,自动就停机
情况如下
1.制冷过程正常 高低压都正常,不高。
2.除霜时电磁阀也跳了,四通换向阀也换了,但是排气压力瞬间就上去了,导致高压开关跳了,不知道是什么原因。
求指教。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sunxiaoxue27
    sunxiaoxue27 沙发
    把高压开关短接后,压力表瞬间划到最大值,就停机了,高压开关已经跳了。我们又换了一个小的压缩机,制冷低压0.3kpa,高压1.3到1.4kpa。除霜时,高压先降,后生,一直升到跳了。除霜回路上只有两根毛细管了,别的没有阻碍了。不知道什么原因。
    2012-09-19 20:24:19

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    你接个表看一下,正常情况下,换向阀动作后,系统高压区域和低压区域正好换了个,高压应该迅速下降才对。当然不排除在幻想的一瞬间有压力波动,此时很多时间内高压会有一个上升的趋势,但应该马上就下来的。
    只要高压开关安装位置正确(确实在高压侧),拿你可以把高压开关暂时短接,然后观察一下换向后的压力变化。
    2012-09-14 22:09:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

红酒冷柜应该如何清洁和保养?

红酒冷柜、冷藏柜、冷藏展示柜卡拉OK、酒吧、ktv等存酒用品中必不可少的物品,用于酒类储存及展示,具有恒湿、避光、恒温、防震动等功能。因此,如果不注重红酒柜的清理和保养,会使酒柜的存酒的效果降低,使用寿命缩短。所以,学会保养和清洁红酒柜是必须的。下面就介绍一些使用红酒冰柜柜时对于红酒柜的保养和清洁方法。  1.每半年更换一次酒柜上方通气孔的活性碳过滤器;每两年清理一次冷凝器(酒柜背面的金属网)上的灰尘;每一至两年更换一次层架,以防高湿度状态下实木层架的变型同腐蚀对酒造成的安全隐患。

回帖成功

经验值 +10