有个工程一层和四层采用风冷漠快机组,但所需冷负荷不同,一个为600KW,一个为400KW,设计时采用两套系统并联,也就是说600和400各自能独立运行,又能并在一起运行,并在一起运行,由于水泵流量和扬程不同,系统水路可有影响,系统水量可会按3:2分配?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • liutengxiao
    liutengxiao 沙发
    正需要这方面的资料,先下载好好研究研究正需要这方面的资料,先下载好好研究研究正需要这方面的资料,先下载好好研究研究
    2009-10-19 23:28:19

    回复 举报
    赞同0
  • zlienfon
    zlienfon 板凳
    空调系统设计通常也要满足用户方(出钱人)的某些要求,所以我倒认为分开设置系统也有其道理,至于这个道理不必深究。

    关于水泵乃至管网的并联运行问题,如果出于“能用就行”的原则,那么你采用阀门限流的方法使得两水泵并联时能够达到你的要求即可,只是多用点电了。

    而通常遇见这样的系统形式,应该采先确定水泵后确定管路的原则进行,这样就可以满足水泵都处于相同的性能曲线下,不管并还是独立,运行调节时均不会出现大的偏差。


    你所说的600与400,相差不远,第一种方法完全可以。
    2009-04-22 17:09:22