土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消防水量小于等于15L/S的时候,可否一路成环

室外消防水量小于等于15L/S的时候,可否一路成环

发布于:2012-09-12 16:18:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室外消防水量小于等于15L/S的时候,可否一路成环
按规范,是可以布置成枝状的,但为了保险起见,可否连成环,但只有一路进水,那样就违背了
8.2.7.2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • huangsuihua
    huangsuihua 沙发
    室外消防水量小于等于15L/S,那就是只有一个消火栓了,直接与市政管网连接得了,还有啥环?规范GB 50016-2006的8.2.8.4明确了在市政消火栓保护半径150m以内,当室外消防用水量小于15L/s时,可不设置室外消火栓。规范的8.2.7.1明确了当室外消防水量小于等于15L/S时,可布置成支状。
    2012-09-24 22:31:24

    回复 举报
    赞同0
  • leafly
    leafly 板凳
    两路进水只是个梦想。。。。。。。。
    2012-09-24 17:09:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

河流设取水口做第二消防水源和规范冲突

8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。当采用河流做第二消防水源的时候,市政一路进水,这样子是不是和上面的规范冲突了