施工图审查问题列表!(整理)1>工程:四层厂房底层库房 强条: 1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外 消防用水量) 深度: 1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了) 2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了) 专业规范: 1、室内消火栓系统给水管未采用阀门分成若干独立段(屋面给水横干管未用阀门分开) 其它: 1、卫生间横支管末端清扫口设在低水箱冲洗管处不妥(这个比较郁闷,比较难改)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句自己顶一下
回复 举报
绿化提出来的是陶粒层中设渗水管,所以应该对绿化种植影响不大
现在担心的是地下室顶板积水导致渗水
现行的防水施工效果怎样