发布于:2007-03-23 10:34:23
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
1>工程:四层厂房底层库房
强条:
1、本工程一层为库房室外消防用水量应按最大的用水量计算。(失误了,当成厂房来算室外 消防用水量)
深度:
1、未明确消防泵性能等数据(我说见总图了)
2、应明确室外消防水池距本厂房是否设在150米范围内(我也说见总图了)
专业规范:
1、室内消火栓系统给水管未采用阀门分成若干独立段(屋面给水横干管未用阀门分开)
其它:
1、卫生间横支管末端清扫口设在低水箱冲洗管处不妥(这个比较郁闷,比较难改)
2、卫生间洁具安装未明确哪一类型是否自带存水弯(这个在说明中忘记写了,下次要记得)
2>
1。图纸设计深度不够,应按参考“04S901”施工图设计深度图样设计;
2。水泵房缺少必要的剖面或完整的系统图、管道水池及设备交待不清;
3>
1、地下室的喷头未注明喷头与梁、顶、柱等的距离,违反《自动喷水灭火系统设计规范》第7.2.1条规定、第7.2.5条规定;
4>
自动喷水系统未在每层设置泄水阀、排气阀、试水阀,违反《自动喷水灭火系统设计规范》第4.2.9条规定、第6.5.1条规定;
5>
喷淋泵只有一个出水管,违反《自动喷水灭火系统设计规范》第10.2.4条规定;
6>
水流指示器入口前的控制阀非信号阀,违反《自动喷水灭火系统设计规范》第6.3.3条规定;
7>
底层、三层自动喷水系统跨越防火分区,违反《自动喷水灭火系统设计规范》第6.3.1条规定;
8>
1、厨房不应设地漏(可建筑的要,没法只好不设了)
2、厨房管径为DN75太大(可技术措施上讲不宜小于75呀,只好改为DN50的了)
9>
选用PP-R管材做热水管时,管材的要求为不低于2.0MPa的管件管材
10>
1.三/12 S161应改为03S402
2.排水横管的标准坡度应为0.026
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报