压缩机结霜!请教!急急急!!!大金组合空调25HP R22 2个压缩机(一大一小) 2个冷凝器 一个蒸发器 毛细管节流 没有油分离器 室温22摄氏度 是这样的,发现压缩机结霜后,低压只有0.3MPa 高压1.0MPa 电流具体多少不记的了,可以确定是偏小,大压缩机这个:回气管结霜,排气管微热.小压缩机这个,回气管结霜,排气管冰凉.2个压缩机都是冰凉.板式蒸发器全部结慢霜.风机皮带还算可以. 我把空调停下后,高低压力平衡还算快,平衡压力达到0.42MPa,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
除湿机和常规空调制冷系统的不同主要有两点:1、蒸发面积小;2、风量小。
回复 举报