土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 压缩机结霜!请教!急急急!!!

压缩机结霜!请教!急急急!!!

发布于:2007-03-22 20:54:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
大金组合空调25HP R22 2个压缩机(一大一小) 2个冷凝器 一个蒸发器 毛细管节流 没有油分离器 室温22摄氏度

是这样的,发现压缩机结霜后,低压只有0.3MPa 高压1.0MPa 电流具体多少不记的了,可以确定是偏小,大压缩机这个:回气管结霜,排气管微热.小压缩机这个,回气管结霜,排气管冰凉.2个压缩机都是冰凉.板式蒸发器全部结慢霜.风机皮带还算可以.

我把空调停下后,高低压力平衡还算快,平衡压力达到0.42MPa,

因为没有修过这样的机组,先,我开始从低压管加制冷剂,发现,表压没有上升,觉得奇怪,电流加到最后才上升0.2A. 我还以为加不进去啊.

第2天早上,发现平衡压力0.95MPa (可以确制冷剂加进去了,而且加多了),开机,高压跳机,于是开始从高压放制冷剂(停机状态下).等排到平衡压力0.68MPa 时,停下排制冷剂,开机,大压缩机一切正常.小压缩机还是冰凉,压力:低压0.48MPa 高压15MPa 30分钟后一切和没加制冷剂时一样.郁闷啊!这里有2个问题,我不明白,加制冷剂的时候,为什么制冷剂表表压没有反应?第二是不是我判断错误?

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • zhwchuan
    zhwchuan 沙发
    各位师傅,请问压缩机缺氟后,管道及蒸发器为什么会结霜,霜是怎么形成的,
    2009-10-13 20:35:13

    回复 举报
    赞同0
  • xiaolong5811
    xiaolong5811 板凳
    很有学习啊 都是经验只谈奥我会进一步关注的,也是个学些的机会啊
    2008-12-31 15:23:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求教】开利30HXC机组电子膨胀阀问题

一网友通过论坛短信给俺提了下列问题,无奈水平有限,无法解答,特在此悬赏征求专业见解!开利30HXC机组运行状况基本正常,有两个系统.A系统膨胀阀开启度为50%且基本恒定,B系统在开机初期膨胀阀开启度也会显示正常只是随着时间的延长逐渐降低,最后显示为0,后只会在0-5之间徘徊,但检查蒸发冷凝压力.电流等情况基本无异,(机组采用电子膨胀阀与液位传感器控制,)热切盼望大家的答复, 多谢大家!同时希望对大机的维修保养有丰富经验、且有一定上网时间保证的专业人士积极申请论坛版主。

回帖成功

经验值 +10