中央空调开机几分钟就停机,机型是麦克维尔的PEH087报警如下(SURGE-HISUCTSUPERHT AT RUNNING OK),这个报警是什么意思啦?我该去检查什么部分?多开几次又能正常运行.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
lijing163.net
沙发
电子膨胀阀有问题,最好打开看.
2007-06-27 15:37:27
赞同0
-
mh530
板凳
首先大机需请专业技术人员保养。楼主叙诉的故障也不详细。
2007-04-14 12:48:14
赞同0
加载更多回复 举报
液位传感器是监控满液式蒸发器液位的,液位控制也起到调节膨胀阀开度。
各运行参数正常说明膨胀阀控制系统有问题,可以用机组的测试功能手动调节膨胀阀开度看看。
热情欢迎开利原厂维护人员讲解下!