土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 【求教】开利30HXC机组电子膨胀阀问题

【求教】开利30HXC机组电子膨胀阀问题

发布于:2007-03-22 17:12:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
一网友通过论坛短信给俺提了下列问题,无奈水平有限,无法解答,特在此悬赏征求专业见解!

开利30HXC机组运行状况基本正常,有两个系统.A系统膨胀阀开启度为50%且基本恒定,B系统在开机初期膨胀阀开启度也会显示正常只是随着时间的延长逐渐降低,最后显示为0,后只会在0-5之间徘徊,但检查蒸发冷凝压力.电流等情况基本无异,(机组采用电子膨胀阀与液位传感器控制,)热切盼望大家的答复,
多谢大家!

同时希望对大机的维修保养有丰富经验、且有一定上网时间保证的专业人士积极申请论坛版主。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lijing163.net
    lijing163.net 沙发
    电子膨胀阀有问题,最好打开看.
    2007-06-27 15:37:27

    回复 举报
    赞同0
  • mh530
    mh530 板凳
    首先大机需请专业技术人员保养。楼主叙诉的故障也不详细。
    液位传感器是监控满液式蒸发器液位的,液位控制也起到调节膨胀阀开度。
    各运行参数正常说明膨胀阀控制系统有问题,可以用机组的测试功能手动调节膨胀阀开度看看。
    热情欢迎开利原厂维护人员讲解下!
    2007-04-14 12:48:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 179 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调开机几分钟就停机该怎么办?

中央空调开机几分钟就停机,机型是麦克维尔的PEH087报警如下(SURGE-HISUCTSUPERHT AT RUNNING OK),这个报警是什么意思啦?我该去检查什么部分?多开几次又能正常运行.

回帖成功