土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大空间洁净厂房换气次数的确定?

大空间洁净厂房换气次数的确定?

发布于:2007-03-22 20:32:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
层高为8m,面积为480m2的洁净生产车间等级为10k,换规范15-25次的换气次数好象显得太大
请问能不能取的小点,请哪位高手指点下!!!!急用!!!!跪求!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lihuajiancn
    lihuajiancn 沙发
    class 100,000: 20-30
    class 10,000: 45-60
    什么规范
    2007-12-22 14:09:22

    回复 举报
    赞同0
  • tiger_fengliang
    class 100,000: 20-30
    class 10,000: 45-60
    class 1000: 90
    class 100 180
    class 10 360
    class 1 600+