规范要求:当一个排烟风机负担两个防烟分区时,按最大分区*120计算风量。而每个防烟分区还是按照本区面积*60计算。问题是,当只有一个分区排烟时,风机的风量是不会变的,也就是防烟分区的风量还是*120的关系,这样的话,支风管和排烟口的风速就会至少大于规范要求的小于20米,10米的一倍,和规范相矛盾。请问各位如何解决?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xiaobo8872
沙发
非常感谢两位,受教了:)
2007-03-22 09:37:22
赞同0
-
二虎
板凳
一般不合用,只有迫不得已的情况下才这么做,进设备房设70度防火阀
2007-03-21 11:24:21
赞同0
加载更多回复 举报
像锅炉房、溴化锂机房等需要事故通风的,最好单独设置
回复 举报