规范要求:当一个排烟风机负担两个防烟分区时,按最大分区*120计算风量。而每个防烟分区还是按照本区面积*60计算。
问题是,当只有一个分区排烟时,风机的风量是不会变的,也就是防烟分区的风量还是*120的关系,这样的话,支风管和排烟口的风速就会至少大于规范要求的小于20米,10米的一倍,和规范相矛盾。
请问各位如何解决?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 曲池荷
    曲池荷 沙发
    顶,做个记号。
    2007-03-30 09:06:30

    回复 举报
    赞同0
  • tanghuaping
    tanghuaping 板凳


    我刚在做的一个工程也是按双速来做的,一般按排风来选择风管大小,问题不大!
    2007-03-26 09:56:26