土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防送排风问题,希望高手能解答

人防送排风问题,希望高手能解答

发布于:2007-03-20 19:39:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.人员掩蔽所清洁排风怎么做?规范上说可接排风机,是不是可以不用排风机?直接敞开防护密闭门还是通过风管敞开密闭阀不用排风机.自动排气活门是根据滤毒通风量计算的,所以只能用做滤毒排风.
2.如果用排风机,排风量怎么求,我见到很多都是风管设置在卫生间,清洁区没有排风口,这是否可行.排风量是不是=满足卫生间唤起次数所需要的风量+清洁区所要排走的风量
3.物资库面积比较大时,按唤起次数一次所计算的风量也是很大的.如果进风量要15000m3/h.那么油网滤尘器数量太多如何设置?

以上均为战时.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gxx2006gxx
    gxx2006gxx 沙发
    请问3#:排风量你按清洁进风新风量的90—95%确定以维持正压。是出自哪本规范,还是常规做法经验值
    2009-05-08 08:30:08

    回复 举报
    赞同0
  • mich317
    mich317 板凳
    解答的太好了.谢谢
    2007-03-22 07:09:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我第一次做的一份防排烟设计,希望大家帮忙给点意见

这是位于负一层的一个夜总会的防排烟设计,由于第一次做,希望大家给点意见。一、 防烟分区划分在每个防火分区里面,根据平面布置,每个房间单独划分为一个防烟分区,设置排烟口,其余公共空间(走廊及与走廊连通的大厅)为一个防烟分区,防烟分区均不跨越防火分区,防烟分区通过挡烟隔墙分开,最大防烟分区的面积不超过500平方米。二、 排烟量的确定本设计中,每个排烟系统均担负两个以上防烟分区,排烟风量按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。单台风机风量最小不小于7200m3/h ,最大风量不超过60000m3/h。每个防烟分区排烟口风量按每平房米60 m3/h计算。

回帖成功

经验值 +10