土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 我第一次做的一份防排烟设计,希望大家帮忙给点意见

我第一次做的一份防排烟设计,希望大家帮忙给点意见

发布于:2007-03-20 15:25:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这是位于负一层的一个夜总会的防排烟设计,由于第一次做,希望大家给点意见。
一、 防烟分区划分
在每个防火分区里面,根据平面布置,每个房间单独划分为一个防烟分区,设置排烟口,其余公共空间(走廊及与走廊连通的大厅)为一个防烟分区,防烟分区均不跨越防火分区,防烟分区通过挡烟隔墙分开,最大防烟分区的面积不超过500平方米。
二、 排烟量的确定
本设计中,每个排烟系统均担负两个以上防烟分区,排烟风量按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。单台风机风量最小不小于7200m3/h ,最大风量不超过60000m3/h。每个防烟分区排烟口风量按每平房米60 m3/h计算。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoguang8009
    xiaoguang8009 沙发
    我先看看,
    2007-03-21 22:09:21

    回复 举报
    赞同0
  • kyben
    kyben 板凳
    排气扇都带止回的吧?应该不用在风管上再接止回阀了吧?
    2007-03-21 16:42:21

    回复 举报