土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教设计送风用喷口应该注意些什么,谢谢,急!
本人现在有个项目有部风送风耀用到喷口,没做过,所以请假设计喷口的时候应该注意些什么.布置形式是一根主管上侧接喷口.我想问下主管风速应该控制在多少?侧接喷口不接静压箱的情况接管长度有没有要求,还有采用圆形喷口和采用筒型喷口设计有没有区别,谢谢

全部回答(7 )

  • blackeye

    我的原话里就说了“少变径”嘛,管道比较长的时候,肯定要适当变径的。我做过一个大展览馆,单向主管道长约90米,管径从2000x2000,变到1000x1000,再变到800x800。
    2007-03-21 16:53:21 来自 PC 评论 举报
  • gen.myth
    10个风口是有些多,不好平衡
    我做过一个4风口的,无变径
    NK说的有道理
    2007-03-21 14:49:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10