请教设计送风用喷口应该注意些什么,谢谢,急!
请教设计送风用喷口应该注意些什么,谢谢,急!
本人现在有个项目有部风送风耀用到喷口,没做过,所以请假设计喷口的时候应该注意些什么.布置形式是一根主管上侧接喷口.我想问下主管风速应该控制在多少?侧接喷口不接静压箱的情况接管长度有没有要求,还有采用圆形喷口和采用筒型喷口设计有没有区别,谢谢
发布于
2007-03-20 16:41:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
blackeye
我的原话里就说了“少变径”嘛,管道比较长的时候,肯定要适当变径的。我做过一个大展览馆,单向主管道长约90米,管径从2000x2000,变到1000x1000,再变到800x800。
2007-03-21 16:53:21
来自 PC
评论
举报
gen.myth
10个风口是有些多,不好平衡
我做过一个4风口的,无变径
NK说的有道理
2007-03-21 14:49:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
tangwule
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
49
回复
239
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.71 万条内容 · 845 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
-
blackeye
2007-03-21 16:53:21
来自 PC
评论
举报
-
gen.myth
10个风口是有些多,不好平衡
2007-03-21 14:49:21
来自 PC
评论
举报
加载更多我的原话里就说了“少变径”嘛,管道比较长的时候,肯定要适当变径的。我做过一个大展览馆,单向主管道长约90米,管径从2000x2000,变到1000x1000,再变到800x800。
我做过一个4风口的,无变径
NK说的有道理