土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有些困惑关于消防给水的计算

有些困惑关于消防给水的计算

发布于:2007-03-20 13:37:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.不知道生活给水用的钢管水利计算表可以用在消防上吗?尤其是喷淋管道上呢?
2.如果可以表中的i单位是KPA/M,但是规范上的单位是MPA/M.难道得进行单位转换?
3.说实话看了一些书籍,上面对于喷淋给水的计算说的不是很清楚,尤其是关与管段的沿程损失.都避重就轻啊,连公式都没有就直接出先一堆数据加减乘除的,还有的用的还是估算法,就没有一本书能清清楚楚的,把一步一步写清楚的?如果有哪为朋友能给介绍一下.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangdongxiaowu
    消防管道应该可以用给水钢管的计算表的
    2007-10-15 09:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • jjplj
    jjplj 板凳
    为什么不行呢,流量、管材、管径一定的话,其他都算出来了
    2007-03-22 15:56:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于中危一级与二级配水管控制的标准喷头数问题

请教高手:  中危一级与中危二级中配水支管 配水管控制的标准喷头数一样吗?  规范中并没有细分一级 二级 可是我听说是有区别的  到底是什么区别?根据是什么?  盼望参与!

回帖成功

经验值 +10