土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于中危一级与二级配水管控制的标准喷头数问题

关于中危一级与二级配水管控制的标准喷头数问题

发布于:2007-03-20 11:57:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教高手:
  中危一级与中危二级中配水支管 配水管控制的标准喷头数一样吗?
  规范中并没有细分一级 二级 可是我听说是有区别的
  到底是什么区别?根据是什么?
  盼望参与!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lizaiyuzhangyan
    规范规定配水管控制的标准喷头数是一样的,但水力计算时一般中危二级比中危一级控制的标准喷头数要少一点,主要考虑入口水压不大于40m及考虑水力平衡,避免流量太大,
    如果防火分区面积比较小的建筑也可一样。总之一句话,水力计算为准,规范控制的标准喷头数参考。
    2009-05-20 17:31:20

    回复 举报
    赞同0
  • tyb456
    tyb456 板凳
    请问喷头布置的间距可以大于规范要求吗,但是满足单个喷头的保护面积
    2009-05-20 16:21:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

四星级旅馆员工和住宿客人比例是多大

我计算用水量,旅馆只能明确床位数,不知道员工人数怎么算

回帖成功

经验值 +10