关于中危一级与二级配水管控制的标准喷头数问题

发布于:2007-03-20 11:57:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教高手:
  中危一级与中危二级中配水支管 配水管控制的标准喷头数一样吗?
  规范中并没有细分一级 二级 可是我听说是有区别的
  到底是什么区别?根据是什么?
  盼望参与!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lizaiyuzhangyan
    规范规定配水管控制的标准喷头数是一样的,但水力计算时一般中危二级比中危一级控制的标准喷头数要少一点,主要考虑入口水压不大于40m及考虑水力平衡,避免流量太大,
    如果防火分区面积比较小的建筑也可一样。总之一句话,水力计算为准,规范控制的标准喷头数参考。
    2009-05-20 17:31:20