挡板式流量开关是一种速度型的流量开关,它是靠水的流速冲击挡片,水的流速越大作用在挡片上的力也就越大,作用在挡片的力使挡片发生位移从而触发控制信号。

目前挡板式流量开关可以根据水流量的大小设计挡板,减少水流通过流量开关产生的水阻力,减少水系统压头损失,但由于挡板式流量开关长期受水流的冲击仍然有疲劳的问题,即使在工厂标定好流量值的流量开关也会发生设定点飘移,通常在保护流量值不要求精确的地方使用,即用于水管内的水流突然中断的断流保护。

目前在国内针对水源热泵机组设计的流量开关非常少,比较典型的是上海安巢在线控制技术有限公司的WFS21系列挡板式流量开关,它是专门针对水环/地源热泵空调机组的水流量监控而开发的,它针对不同的管径配有不同的挡片,每种挡片的水阻不超过0.5米水柱,相比靶式流量开关水阻已大大降低,每个挡板式流量开关都配有与水环热泵机组水管相同的管件,现场只需连接上水管即可,不需对挡片做任何改变。

另外挡板式水流开关的承压大于25bar,在对水流量要求不高的水环热泵机组是一个低成本的水流开关。

文章来源:上海安巢 http://www.acol.cn/newsshow_Banner062961806.html