工程中流量开关靶片容易卡死怎么办?
工程中流量开关靶片容易卡死怎么办?
最近公司接到这样一个电话,有位朋友接了一个项目,可是项目中的流量开关靶片老是卡死,和郁闷,问我怎么办?
大家给他出处招,他该怎么办呢?
发布于
2012-09-10 15:46:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
arnoldnet
片数装少一点,买个好品牌的
2017-11-04 16:47:04
来自 PC
评论
举报
liwenxiong828
造成原因分析:卡死应该是靶片过长,水流过去弹不回来造成的,1、流量开关靶片要么是只安装了一个单片;2、要么是把所有的靶片都安装上去了。卡死应该是靶片过长,水流过去弹不回来造成的。
正确安装靶片:根据管径不同,安装合适数量的靶片,从小到大,安装的数量不等,靶片最长的应该为2/3D(管径),不要把所有靶片全装上去。