发布于:2012-09-10 11:09:10
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
现要在一化工厂成品区上一台220KW左右的消防泵电机,对于其电压选择的问题遇到麻烦了,不知是选380v还6KV的高压电机?
现在此成品区供电情况是这样的:有一台800KVA的变压器,一个低压配电室,没有高压配电室,目前此成品区全部都是低压负荷。
规范上规定的是电机功率大于200KW的电机宜选用高压供电,如果此台电机选用高压电机,则就要新建一高压配电室,其成本投资较大。但如果选用低压电机,那这台电机启动时对此区域的系统冲击有多大?现有变压器是否能带得起?
请各位高人帮忙分析一下,谢谢!
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
wenwen82
沙发
谢谢区管的建议,按照目前的现状,再增加大于220KW的电机的可能性不大。
2012-09-12 11:30:12
赞同0
-
lingxuct
板凳
2012-09-11 15:35:11
赞同0
加载更多因为此成品区域的负荷都是一些小的负荷,只有消防泵的负荷大一些。那这还要不要建高压室呢?
回复 举报
要装220KW消防泵的企业,不是一个小企业,建一个高压变电所是长远的基础工程,为以后发展考虑。
如果不是建高压变电所,你的220KW消防泵就转不起来,你是不是有更好的办法?(头痛医头,脚痛医脚的办法,更会让自己越来越感觉“寸步难行”)
回复 举报