如图所示,第一张图中没有显示出1AA柜子的位置,图中的2AP1电源引自1AA柜。图中的各配电柜和配电箱里的N和PE是否连接呢?图2中的接法对吗?希望提出宝贵意见。二楼大侠回复后一楼我编辑了。3楼的图和此楼的第2张图相同。请问第2张图、第3张图、第4张图哪个正确?1AP1,1AP2,1AP3在第2张和第3张图中没画出来。[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-10 22:06 编辑
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
diangongyang
沙发
一目了然,学习
2015-08-31 15:29:31
赞同0
-
muyuyao
板凳
2012-09-16 17:21:16
赞同0
加载更多回复 举报
------图纸有错误!!!
请看我在15楼的观点!!!
没看明白红色字体“其实我的问题是这里能不能进三相四线漏保做总开关”中的“这里”是指哪里???!!!红框里是什么???!!!
PE排不应连接金属管道等!!!
其实“电源进线的PEN线必须先与PE母线联接,并做接地,再将PE母线与N母线连接起来”这句话,似乎仅适用于进线是三相断路器的情况!!!根本不适用于总进线开关是4P漏保的情况!!!
当进线是4P漏保时,这句话就绝对不适用!!!原因如下:1、进线端似乎根本没有必要设N排;2、出线侧的N排又绝对不能与PE排连接,否则漏保送不上电!!!
[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-9-17 01:15 编辑 ]