【求助】关于中央空调与配电系统的问题1.本空间总共160平米,层高5米5。100平米做卖场(服装)。60平米做会所。请问应该用怎么样的中央空调比较合适。2.本空间原有220V电源提供。是否需要拉380V的电源。3.如果用220V电源:a.空调的的开关是单独一个配电箱还是与别的开关放在同一个配电箱。b.配电箱的断路器用那种类型的(如:几相多少安底座的)c.选用的线管 应该是怎么样的?(如3*6 PVC20 )4.如果用380V电源:同样提出以上a.b.c的问题。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
xinshiji168
沙发
2012-10-10 08:14:10
赞同0
-
muyuyao
板凳
还想问下如果是第三张图的接法,用就是1AA到2AP1用4芯电缆,会有什么不好的后果呢?
2012-10-10 02:47:10
赞同0
加载更多多谢!如果电缆我选3×6+2×4的YJV去一个配电箱,有必要指明电缆里面的一芯4平方的要求是黄绿色的线吗?还有我看书上说相线小于16平方,PE要等于相线。那我选的3×6+2×4电缆可以否?有没必要换成5×6的?感觉有点浪费有色金属啊
有没有类似这样的电缆:3×35+1×16+1×10(PE)?因为PE长时间闲置那,搞大了太浪费了
感谢指导!
[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-10-10 09:20 编辑 ]
回复 举报
--------至少1AA到2AP1的出线回路不敢配漏保!!!
因为1AA到2AP1距离400米,用的35的电缆,我想为用户省一芯线。另外5芯电缆,买的时候说3+2默认就是一根黄绿色的PE线吧?
--------黄绿相间的线就是专用PE线!!!
不知道5芯电缆比4芯贵多少?
---------估计能贵20%吧!!!上网查!!!