土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮忙看一下,接地的问题

帮忙看一下,接地的问题

发布于:2012-09-10 09:42:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图所示,第一张图中没有显示出1AA柜子的位置,图中的2AP1电源引自1AA柜。
图中的各配电柜和配电箱里的N和PE是否连接呢?图2中的接法对吗?
希望提出宝贵意见。二楼大侠回复后一楼我编辑了。3楼的图和此楼的第2张图相同。
请问第2张图、第3张图、第4张图哪个正确?
1AP1,1AP2,1AP3在第2张和第3张图中没画出来。

[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-10 22:06 编辑 ]

配电截图.PNG


配电889.PNG


配电666.PNG


667.PNG

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • xinshiji168
    xinshiji168 沙发

    多谢!如果电缆我选3×6+2×4的YJV去一个配电箱,有必要指明电缆里面的一芯4平方的要求是黄绿色的线吗?还有我看书上说相线小于16平方,PE要等于相线。那我选的3×6+2×4电缆可以否?有没必要换成5×6的?感觉有点浪费有色金属啊
    有没有类似这样的电缆:3×35+1×16+1×10(PE)?因为PE长时间闲置那,搞大了太浪费了
    感谢指导!

    [ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-10-10 09:20 编辑 ]
    2012-10-10 08:14:10

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    还想问下如果是第三张图的接法,用就是1AA到2AP1用4芯电缆,会有什么不好的后果呢?
    --------至少1AA到2AP1的出线回路不敢配漏保!!!

    因为1AA到2AP1距离400米,用的35的电缆,我想为用户省一芯线。另外5芯电缆,买的时候说3+2默认就是一根黄绿色的PE线吧?
    --------黄绿相间的线就是专用PE线!!!

    不知道5芯电缆比4芯贵多少?
    ---------估计能贵20%吧!!!上网查!!!
    2012-10-10 02:47:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】关于中央空调与配电系统的问题

1.本空间总共160平米,层高5米5。100平米做卖场(服装)。60平米做会所。请问应该用怎么样的中央空调比较合适。2.本空间原有220V电源提供。是否需要拉380V的电源。3.如果用220V电源:a.空调的的开关是单独一个配电箱还是与别的开关放在同一个配电箱。b.配电箱的断路器用那种类型的(如:几相多少安底座的)c.选用的线管 应该是怎么样的?(如3*6 PVC20 )4.如果用380V电源:同样提出以上a.b.c的问题。

回帖成功

经验值 +10