土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 宾馆用单冷螺杆机组+风冷热泵机组方案对比

宾馆用单冷螺杆机组+风冷热泵机组方案对比

发布于:2007-03-19 16:25:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、 概述:宾馆总建筑面积约为8600平方米,空调系统为十层,其中一~三层为大堂,办公室,餐厅,会议室及三层部分客房;四~十层均为客房。
二、 空调负荷分析:客房空调面积约为3500平方米,每平方米160瓦,考虑客房入住率为80%和入住时间不同达到室内温度的不同,空调同时负荷为3500M2*160W/M2*0.8≈450KW。大堂、办公室、餐厅、会议室空调面积约1650平方米,每平方米260瓦,空调同时负荷为1650M2*260W/M2≈430KW。由于考虑客房和餐厅、会议室不经常同时使用,夏季制冷总负荷可适当减小约为820KW;冬季客房供暖负荷约为350KW。
三、 主机选型:
160热泵风冷主机:N制冷= 420KW,N制热=460KW,Q≈120KW;
140热泵风冷主机:N制冷=370KW,N制热=400KW,Q≈106KW;
120冷吨水冷螺杆(单冷型)主机:N=454KW,Q≈85KW;
㈠、 选用160匹风冷模块(热泵型)主机两台,供应整个空调系统。
㈡、 夏季整个系统空调负荷共计约830KW,选用140匹风冷模块(热泵型)主机一台, 120冷吨水冷螺杆(单冷型)主机一台。
方案比较:方案㈠主机功率共计320匹,制冷量840KW,电功率240KW。特点:安装简便,设备少易于管理,整个系统都有冷暖空调;但造价高,设备功率大,以后运行费用高。
方案㈡主机功率为260匹,制冷量830KW,电功率191KW。特点:夏季制冷时两台主机联合运行;冬季客房供暖时模块机组运行,大堂、办公室、餐厅、会议室不供应暖气。此方案运行费用、初投资比(一)低。运行费用:电功率240KW—191KW—(冷却泵7.5KW+冷却塔2.2KW消耗的电功率共计9.7KW),节省电功率约40KW。以后夏季制冷运行时可节约电费30多万元(功率40KW*每天平均8/小时*22天/月*6个月/年*使用寿命15年*电费0.5元/度=40*8*22*6*15*0.5=316800元)。初投资可节约15万元。况且设备折旧率底:螺杆主机15年以上,风冷模块10年左右。
  • ltrlcjm
    ltrlcjm 沙发
    看楼主介绍,方案中的建筑应该在南方,有几个疑问:
    1. 客房负荷是否太高了,新风应该采用全热交换器处理,这样可以减少新风负荷60%以上。
    2. 南方地区风冷模块机组的制冷系数有那么高么,420/120=3.5,或460/120=3.8;可能么?
    最后,建议认真研究一下厂家样本或重新计算一下负荷
    2007-03-19 17:04:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教中央液态冷热源原理

请教中央液态冷热源原理?我看到恒有源热泵它的技术的一个特色谁了解呀,请给解答下

回帖成功

经验值 +10