土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高层工建,地暖,楼梯间是否设散热器采暖

高层工建,地暖,楼梯间是否设散热器采暖

发布于:2007-03-19 10:40:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
高层工建,地暖,楼梯间是否设散热器采暖,本人认为没有必要,走道有盘管,楼梯间温度就不会低的,而且设了,一般也是55度供,45度回的低温水,散热器片数太多,效果也不好,但是暖通规范第4.3.11条(强条)提出,有冻结危险的楼梯间或其他有冻结危险的场所,应由单独的立、支管供暖。散热器前不得设置调节器(我们这里是严寒地区),我们总工看了这一条非要让设,我认为规范本身并不是表达的这个意思,大家各抒己见,发表一下自己的看法。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • gzhh0
    gzhh0 沙发
    不必设,听我的没错,
    2007-03-21 20:38:21

    回复 举报
    赞同0
  • shigu
    shigu 板凳
    8楼说的是。
    2007-03-21 19:51:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

组合式空调机中蒸汽加湿与蒸汽加热的问题,在线等

项目中碰到这种情况,由于配备了蒸汽锅炉,所以在AHU末端处采用蒸汽加湿与蒸汽加热,现在我打算都用0.2MPa的蒸汽,那么我的系统是不是只需要设置一套管路系统通到AHU供加热及加湿,然后在末端AHU处再分两路管子分别到加湿器和盘管即可。 请高手回答一下吧,谢谢!!!!

回帖成功

经验值 +10